2026年1月28日,市场监管总局(国家标准委)批准发布了《可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》(GB 15322.1—2026)与《可燃气体探测器 第2部分:家用可燃气体探测器》(GB 15322.2—2026)两项强制性国家标准。两项标准聚焦当前燃气安全治理的紧迫需求,致力于从预警源头提升安全保障能力,对工业及商业、家庭两大类场景进行精准化的技术升级,将为防范化解重大安全风险提供标准支撑。6 Y. o; V; N1 g8 {4 h* z
+ N, V. P. o- b3 C& JGB 15322.1-2026《可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》于2026年1月28日发布,2027年8月1日实施,替代GB 15322.1-2019;# w8 b: d; d# Z( ^; V8 T8 V
5 }9 B0 D* C3 O X6 @$ K6 T9 z. R% y
GB 15322.2-2026《可燃气体探测器 第2部分:家用可燃气体探测器》2026年1月28日发布,2027年8月1日实施,替代GB 15322.2-2019;* i2 [- G: Q- y1 Q/ s5 j
& j. `6 j; y! [2 f0 K- F
两项强制性国家标准,一项面向工业商业,一项面向千家万户,共同指向一个目标——让探测器“报得准、联得动、用得久”。& a( O- T! {3 e7 ~
' l! M, i: f- D2 F+ L$ E
工商业场景:提出极端环境耐受能力硬指标
4 L, P |2 M) b! [, P4 a& [1 A0 [: U+ ]. x
GB 15322.1-2026的核心突破的是将盐雾、环境腐蚀、高温高湿等极端环境试验项目纳入强制条款,构建了工业及商业用探测器的极端工况可靠性评价体系。根据标准要求,所有进入化工园区、沿海餐厅、酒店厨房等场景的工业级点型可燃气体探测器,必须通过72小时盐雾试验,以及5%氯化钠溶液喷雾与85℃/85%RH交变湿热的组合测试,测试后依旧能稳定点火、报警、输出信号,此举将显著降低极端工况下探测器的误报率与故障率,保障工业生产及商业运营的燃气安全。
: K s% P6 B3 T% \' H, w! c- z& U2 V4 O. f- G% I. _
除核心耐受能力升级外,新标在工业及商业场景的技术优化还体现在以下四个方面:& j }9 l) f6 l% @
" f# I- }, j$ @8 \5 L
场景覆盖扩容:新增食用油油烟、高湿环境、室外挂机等十余项专项试验,将商业厨房、地下管井、沿海码头等燃气安全风险高发场景全面纳入考核范围,实现了应用场景的全覆盖管控。
/ A O+ G/ E$ o h 产品类型细分:首次通过国家标准明确工业型、商业型、工业&商业通用型、管井专用型四类探头的技术要求,实现产品类型的精准细分,避免不同场景混用带来的安全隐患。
% q+ K/ W+ s6 {# V) j: e 功能模块加码:将历史事件记录、RS485/NB-IoT通信、宽电压适配等实用功能纳入强制条款,提升探测器的智能化水平与组网适配能力,满足工业及商业场景的远程监控、数据追溯需求。+ t0 b! C. [9 k
部件溯源管控:针对气体传感器、非金属外壳燃烧性能、电路板耐电弧能力等核心部件,建立了明确的量化指标,实现部件质量的可追溯、可检测,有效杜绝传感器参数“虚标”等行业乱象。
2 g" }+ \9 ~6 F( f* b6 K1 {# c
针对新标要求,工采网推荐适配工业场景的催化燃烧甲烷传感器TGS6814-D01。该传感器为日本进口,其搭载的报警器,相较于市场同类产品,在长期稳定性、抗干扰抗中毒能力、抗跌落性能等方面均具备显著优势,且功耗更低,可适配化工、沿海等极端工业环境的使用需求。
4 ]/ o. Y2 @8 i; |5 I2 o( k2 ^ H# N& ^5 L9 _9 |
配套的AG-3-LEL-M6814(D)传感器模块,以费加罗科技TGS6814催化燃烧甲烷传感器为敏感元件,由催化燃烧型传感器与数据采集处理板集成组成,可精准检测环境中CH₄、C₃H₈、H₂等可燃性气体浓度。该模块出厂前已完成预校准,具备良好的稳定性与抗中毒性,采用数字通信方式,通过UART总线输出气体浓度信号,可方便用户快速组建检测系统,适配各类工业领域的可燃气体检测需求。
9 q$ S# y6 I# P) g6 O" I( t( Y3 G/ b2 r+ ?
家庭场景:要求厨房“烟火气”不再干扰报警
# z) w1 k2 y( H& v) N
0 u9 q2 p$ I, E6 x( N, e3 l1 wGB 15322.2-2026针对家用可燃气体探测器的应用痛点,重点解决了抗油烟干扰、耐温度冲击、交变湿热三大核心问题,实现了家用燃气预警的精准化、便捷化升级。根据标准要求,家用探测器需在40℃→90℃瞬时温度冲击环境下,仍能准确识别天然气或液化石油气泄漏;在油烟浓度≥100 mg/m³的场景中,误报率需控制在1%以内;报警响应时间严格控制在15s至60s,既为用户预留充足的逃生黄金时间,又有效避免误报带来的困扰,预计可使家用探测器误报率下降50%以上。
; L8 b7 j% S5 |5 _: H; t0 `, A, v6 o
新标在家用场景的技术升级重点体现在以下四个维度:
! Z4 V$ l* a" y9 Q- L5 g5 L. R5 U% `2 H' x2 s; T% ?4 B
灵敏度与使用寿命双提升:优化传感器性能指标,催化燃烧型传感器检测下限从500 ppm降至300 ppm,半导体型传感器从5000 ppm降至1500 ppm,显著提升气体泄漏检测的灵敏度;同时将探测器使用寿命从3年延长至5年,降低用户更换成本,提升产品性价比。+ F4 X: B: ]$ @- b l1 M) G* i3 X
抗干扰机制完善:新增油烟、酒精蒸汽、香水等家庭常见干扰源的交叉试验,通过优化传感器算法与结构设计,大幅提升探测器的抗干扰能力,从技术层面实现误报率减半。' A/ v* t4 T/ e) w
安装标准化优化:统一探测器的外观尺寸、插脚规格及电池型号,解决了以往不同品牌产品接口不兼容、用户安装不便、退换货频繁等问题,提升家用产品的通用性与安装便捷性。
5 p7 a& m- [+ ?9 n+ f5 X! @ 智能自检功能升级:新增每月自动校零、每半年报警模拟的智能自检功能,实现探测器运行状态的自主监测,有效解决用户“忘记更换电池”“探测器失效未发现”等安全隐患,提升家用燃气预警的主动性。
" a' {6 L/ {% x
& L3 V7 p$ y0 D; g2 _- m7 z3 h' c7 K$ P适配家用场景的TGS2619传感器,由日本费加罗(Figaro)研发,专为天然气(主要成分为甲烷)检测设计,广泛适用于家用燃气报警器、便携检测仪及工业监测设备。其配套的AG-2-CH4-M2619(D)传感器模块,搭载费加罗半导体式TGS2619传感器,具备耐久性好、稳定性高的核心优势,可精准响应家用场景的燃气泄漏信号,为家庭燃气安全提供可靠的技术支撑。" {' B. J5 n2 z: K$ J/ N; t
5 u: f% s% {+ X x+ ~7 H新标落地推进,燃气安全预警体系加速完善
# V+ q( ?$ R8 ?) ~5 z2 D3 v
+ [# n0 X8 M2 H" S1 N" ]6 _为推动两项新国标有效落地,市场监管总局将联合消防救援局等相关部门,通过线上宣贯、现场示范、案例教学等多渠道开展标准解读与推广工作,确保生产企业、使用单位、监管部门全面掌握标准要求。按照标准实施时间表,生产企业需在2027年7月1日前完成老产品库存清零,新建项目必须严格按照新标要求进行设计、生产与验收,确保产品符合新标技术规范。" e' Q9 n/ A2 h
9 P1 ` }1 o; `# F* H2 k
两项新国标的正式实施,将全面提升我国可燃气体探测器的产品可靠性、性能一致性与使用寿命,推动行业淘汰落后产能,引导企业向智能化、高品质方向转型。随着标准红线的刚性约束生效,工业及商业、家庭两大场景的燃气安全预警能力将得到显著提升,逐步构建起精准高效、全覆盖的城市燃气安全预警体系,为城市燃气安全筑牢技术防线。 |
|